Passer au contenu principal
Panier

Clouage tablier métallique sur les lignes collectrices

posté par Stephane Guillemette3 months ago
Clouage tablier métallique sur les lignes collectrices

Je fais la revue de conception fait par une jeune ingénieur. Selon son concept, elle modifie la valeur de capacité par clou tabulé en LRFD (USA) pour obtenir une valeur canadienne (LSD-CSA). J'ai des doutes concernant la validité de cet approche. Est-ce que c'est valable/permis? Ses connecteur son des X-ENP-19 L15, elle multiplie la valeur en LRFD par 3 (facteur de sécurité) et réduit la valeur majoré en multipliant par phi=0.5 ( phi étant LSD). Voir image jointe.

X-ENP-19 L15,tablier,clou,CSA-LSD

1 Réponse
posté par Charbel Morcos3 months ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Stephane,

Les valeurs de capacité publiées par Hilti pour le X‑ENP‑19 L15 sont des valeurs ASD. La conversion de ces capacités ASD vers des valeurs LSD/LRFD n’est pas permise.

clou,X-ENP-19,LRFD