Passer au contenu principal
Panier

Impact de la distance de rive du béton pour les clous à béton X-P B4

posté par Gabriel Cyr5 months ago
Impact de la distance de rive du béton pour les clous à béton X-P B4

Quel est l'impact sur la résistance mentionnée dans les fiches techniques pour les clous à béton X-P B4 dans un béton standard. Le rapport ESR-1752 mentionne une distance minimale de 3", mais due à une erreur au chantier les clous sont installés à 1-1/2" du bord de béton. Ayant une distance de rive supérieure à 1.5x la pénétration du clou dans le béton (19mm), puis-je conserver la même capacité ou celle-ci doit être réduite?

Clou X-P B4,Distance de rive

1 Réponse
posté par Charbel Morcos5 months ago
Vérifié par Hilti

Salut Gabriel,

En ce qui concerne la réduction de capacité pour les fixations X‑P 17 installées plus près du bord de la dalle que la distance de 3 po spécifiée dans nos tableaux techniques du rapport ESR‑1752, malheureusement, Hilti ne dispose d’aucune donnée de charge pour une installation avec des distances par rapport au bord inférieures aux valeurs minimales publiées. Installer des fixations plus près que les distances et l’espacement recommandés peut entraîner un risque d’éclatement ou de fissuration du béton.

Finalement, la décision finale relèvera de la responsabilité de l’ingénieur en charge du projet.

X-P,Distance de rive,bord du béton