Passer au contenu principal
Panier

Profondeur d'ancrage VS épaisseur de dalle

posté par Daniel Lachapelleover 3 years ago
Profondeur d'ancrage VS épaisseur de dalle

Pour un projet, nous devons ancrer une plaque sur une dalle sur pontage avec une épaisseur de dalle de 87 mm au dessus des nervures. Le seul ancrage fonctionnel selon Profis sont les Kwik Bolt TZ2 - 38 mm enf. Selon nous il y aura éclatement du béton en surface lors de l'installation. Nous souhaitons intaller les nouveaux Kwik-X à 63 mm de profond mais Profis nous demande une épaisseur de dalle de 114 mm minimum. Nous aimerions connaître la raison de l'épaisseur minimum requise, est ce possible d'ancrer les Kwik-X à 63 mm de profond sur une dalle de 87 mm tout de même ? Sinon qu'elle serait les conséquences ? Car nous ne voyons pas cette variable dans les formules de calcul et comment cela peut affecter la résistance de l'ancage.

Kwik-X,Épaisseur de dalle minimale

1 Réponse
posté par Oscarover 3 years ago

Bonjour Daniel,

Merci de nous avoir contacte. Veuillez vous referer au guide technique de l'ancrage Kwik-X, Tableau 1 qui donne les specifications d'installations de l'ancrage montre les differentes variables d'installation a tenir en compte comme l'encastrement nominal, la profondeur du trou et l'epaisseur mnimale du beton.

D'apres ces informations et d'apres les tests realises avec cet ancrage, l'encastrement que vous proposez n'est pas suffisant pour respecter les donnes du tableau.

Etant donne que cette situation est en dehors des tests realises par Hilti, nous recommandons des tests sur chantier suivi d'un jugement d'ingenieur pour confirmer que l'ancrage fonctionne comme requis pour votre application.

N'hesitez pas a nous contacter a ca.engineeringtechnicalservices@hilti.com si vous avez d'autres questions.