Passer au contenu principal
Panier

Protection de l'acier Fire Finish 120+ CFP-SP

posté par Genevieve Trudeauover 1 year ago
Protection de l'acier Fire Finish 120+ CFP-SP

Pourriez vous me confirmer que votre Aérosol de protection de l'acier Fire Finish 120+ CFP-SP puisse protéger une structure en acier apparente pour 1h? Je souhaiterais pouvoir confirmer qu'il est possible de laisser mes poutres au plafond apparentes si j'applique ce produit. Et si oui, quelle est l'épaisseur requise pour 1h de protection au feu? (bâtiment de bureau de 5 étages avec gicleur)

steel protection,acier apparent

1 Réponse
posté par Chase Hellanover 1 year ago
Vérifié par Hilti

Hello, Yes CFP SP 120+ can be used for 1hr exposed. If this is exterior please use a UL listed exterior grade top coat. I have attached the UL listing for HSS and wide flange beams/columns here. I have also attached the top coat and primer list along with the IFU.
Thank you,
Chase Hellan
Sr. Fire Protection Engineer